Radim na jahti koja koristi 3 dizel generatora (400VAC / 50Hz). Stator svakog generatora spojen je u zvijezdu iz koje izlazi nula, a ona se koristi za stvaranje 230VAC.
Nula je vezana za oplatu u Main switchboardu (prije generatorskih breakera), pa je brodski sustav, kada generatori daju struju, TN-S.
Sada ...
Pokušali smo se spojiti na shore power, također trofazno 400VAC / 50Hz.
Nakon spajanja kabela na obalu i provjere ispravne rotacije faze, slijedi automatski postupak kojim se:
1. parametri našeg radnog generatora prilagodjavaju tako da se blisko podudaraju s parametrima shore powera (napon, frekvencija i fazni kut)
2. kad su parametri dovoljno blizu, shore breaker na brodu (na cijem je ulazu shore power izvana se zatvori, te us shore power i radni generator sinkronizirani
3. shore power poÄinje preuzimati teret broda
4. shore power preuzme cca 80% tereta
5. breaker radnog generatora iskopca, tako da shore power preuzme citav teret broda
6. generator se hladi, iskljuÄuje i bude u standbyju.
Pogledajte ovaj pojednostavljeni dijagram na donjem linku da bi bolje razumjeli situaciju:
https://ibb.co/qDSvN3z
Nas problem je 4. tocka.
Nakon što shore power preuzme oko 40% tereta (oko 120kW), shore power breaker na doku iskopca;
A iskopca jer dobije komandu od Earth leakage releja.
Kako radi Earth leakage relej
manual je ovdje-
https://download.schneider-electric...e_Name=51005191AA-08.pdf&p_Doc_Ref=51005191AA
Na Earth leakage relej spojen je Core balanced current transformer (CBCT) koji mjeri vektorski zbroj svih faznih struja. Ako je taj zbroj veci od settinga ( seting se može postaviti od 0,03A do 30A), triggerat ce se Earth leakage relej i naposljetku breaker ce iskopcat.
Inace, kod nas je ovakva situacija:
Kad je setting za relej 5A, relej se aktivira Äim shore power preuzme 120kW tereta broda.
Kad ga postavimo na 1A, relej se aktivira Äim shore power preuzme 5kW tereta broda.
Btw, Earth leakage relej zamijenjen je novim, tako da to nije problem.
Postoji mala vjerojatnost da je CBCT ostecen, ali to sada ne možemo provjeriti.
Neke napomene:
- Nula od shore powera se ne koristi s obale jer nulu stvara sekundar izolacijskog transformatora
- Pokušao sam uopće ne spojiti masu iz shore power kabineta na bilo koji dio broda
- Pokušao sam spojiti masu iz shore power kabineta izravno na oplatu broda
-Pokušao sam spojiti masu iz shore power kabineta na erath screen izolacijskog trafoa (ovo je preporuka firme koja je pravila brodsku elektroinstalaciju)
- Imajte na umu da trenutaÄno, kada generatori napajaju brodsku mrezu, nemamo problema s earth faultovima, odnosno nijedan breaker ne tripa
- Je li moguće da na brodu imamo više zemljospoja (koji se zbrajaju) i to aktivira relej curenja Zemlje?
- ispitana izolacija izolacijskog transformatora:
PRIMARNO: sve faze do GND veće od 200MOhms i između faza više od 200MOhms.
SEKUNDARNO: sve faze na GND veće od 200MOhms i između faza nisu mogle testirati jer nisam mogao odspojiti namote.
Izmedju earth screena izolacijskog transformatora i trupa broda: oko 80MOhms
- ispitani kontinuite između namota izolacijskog transformatora:
PRIMAR: između svih namota 0,1Ohms.
SEKUNDAR: nije moguće testirati jer nisam mogao odspojiti namote.
Pitanja:
1. Što sve može uzrokovati to da vektorski zbroj faznih struja nije 0?
2. ÄŒak i ako postoji neki earth fault , ne bi li se to osjetilo samo na sekundaru izolacijskog transformatora, a ne i na primaru? A ako je vektorski zbroj faznih struja na primaru 0, kako bi Earth leakage relej mogao okinuti?
3. Mislim da kad bi povećali setting releja na 30A, relej vise ne bi triggerao. Koje bi mogle biti posljedice toga da setting dignemo na 30A? Imajte na umu da kada brod opskrbljuju generatori, svi brodski potroÅ¡aÄi rade i ne trippaju breaker.
4. Je li moguće da na brodu imamo više manjih earth faultova (koji se zbrajaju) i to aktivira Earth leakage relej?
Malo dugo, ali bio bi jako zahvalan ako bi netko mogao pomoći.
Slobodno postavite bilo kakva pitanja. Hvala vam!
Nula je vezana za oplatu u Main switchboardu (prije generatorskih breakera), pa je brodski sustav, kada generatori daju struju, TN-S.
Sada ...
Pokušali smo se spojiti na shore power, također trofazno 400VAC / 50Hz.
Nakon spajanja kabela na obalu i provjere ispravne rotacije faze, slijedi automatski postupak kojim se:
1. parametri našeg radnog generatora prilagodjavaju tako da se blisko podudaraju s parametrima shore powera (napon, frekvencija i fazni kut)
2. kad su parametri dovoljno blizu, shore breaker na brodu (na cijem je ulazu shore power izvana se zatvori, te us shore power i radni generator sinkronizirani
3. shore power poÄinje preuzimati teret broda
4. shore power preuzme cca 80% tereta
5. breaker radnog generatora iskopca, tako da shore power preuzme citav teret broda
6. generator se hladi, iskljuÄuje i bude u standbyju.
Pogledajte ovaj pojednostavljeni dijagram na donjem linku da bi bolje razumjeli situaciju:
https://ibb.co/qDSvN3z
Nas problem je 4. tocka.
Nakon što shore power preuzme oko 40% tereta (oko 120kW), shore power breaker na doku iskopca;
A iskopca jer dobije komandu od Earth leakage releja.
Kako radi Earth leakage relej
manual je ovdje-
https://download.schneider-electric...e_Name=51005191AA-08.pdf&p_Doc_Ref=51005191AA
Na Earth leakage relej spojen je Core balanced current transformer (CBCT) koji mjeri vektorski zbroj svih faznih struja. Ako je taj zbroj veci od settinga ( seting se može postaviti od 0,03A do 30A), triggerat ce se Earth leakage relej i naposljetku breaker ce iskopcat.
Inace, kod nas je ovakva situacija:
Kad je setting za relej 5A, relej se aktivira Äim shore power preuzme 120kW tereta broda.
Kad ga postavimo na 1A, relej se aktivira Äim shore power preuzme 5kW tereta broda.
Btw, Earth leakage relej zamijenjen je novim, tako da to nije problem.
Postoji mala vjerojatnost da je CBCT ostecen, ali to sada ne možemo provjeriti.
Neke napomene:
- Nula od shore powera se ne koristi s obale jer nulu stvara sekundar izolacijskog transformatora
- Pokušao sam uopće ne spojiti masu iz shore power kabineta na bilo koji dio broda
- Pokušao sam spojiti masu iz shore power kabineta izravno na oplatu broda
-Pokušao sam spojiti masu iz shore power kabineta na erath screen izolacijskog trafoa (ovo je preporuka firme koja je pravila brodsku elektroinstalaciju)
- Imajte na umu da trenutaÄno, kada generatori napajaju brodsku mrezu, nemamo problema s earth faultovima, odnosno nijedan breaker ne tripa
- Je li moguće da na brodu imamo više zemljospoja (koji se zbrajaju) i to aktivira relej curenja Zemlje?
- ispitana izolacija izolacijskog transformatora:
PRIMARNO: sve faze do GND veće od 200MOhms i između faza više od 200MOhms.
SEKUNDARNO: sve faze na GND veće od 200MOhms i između faza nisu mogle testirati jer nisam mogao odspojiti namote.
Izmedju earth screena izolacijskog transformatora i trupa broda: oko 80MOhms
- ispitani kontinuite između namota izolacijskog transformatora:
PRIMAR: između svih namota 0,1Ohms.
SEKUNDAR: nije moguće testirati jer nisam mogao odspojiti namote.
Pitanja:
1. Što sve može uzrokovati to da vektorski zbroj faznih struja nije 0?
2. ÄŒak i ako postoji neki earth fault , ne bi li se to osjetilo samo na sekundaru izolacijskog transformatora, a ne i na primaru? A ako je vektorski zbroj faznih struja na primaru 0, kako bi Earth leakage relej mogao okinuti?
3. Mislim da kad bi povećali setting releja na 30A, relej vise ne bi triggerao. Koje bi mogle biti posljedice toga da setting dignemo na 30A? Imajte na umu da kada brod opskrbljuju generatori, svi brodski potroÅ¡aÄi rade i ne trippaju breaker.
4. Je li moguće da na brodu imamo više manjih earth faultova (koji se zbrajaju) i to aktivira Earth leakage relej?
Malo dugo, ali bio bi jako zahvalan ako bi netko mogao pomoći.
Slobodno postavite bilo kakva pitanja. Hvala vam!